4.4性能确认(PQ
微生物检查室HVAC系统的性能确认是为证明HVAC系统能否达到设计要求及微生物检验要求而进行的实际运行试验。运行期间,所有的空调设备必须启动,与空调系统有关的排风机必须开动,以利于空气平衡,调节房间的压差。确认的主要内容有:高效过滤器的风速、尘埃粒子和微生物的预测定。4.4.1  高效过滤器风速测定
高效过滤器风速测定
检测仪器
检测方法
检   测   情   况
房间
样点风速m/s
房间
样点风速m/s
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
  论:
确定人:                                                                日期:
复核人:                                                                日期:
4.4.2 风量测试
   
高效过滤器风量及换气次数检定
风量测定情况
房间
风量
换气
次数
房间
风量
换气
次数
房间
风量
换气
次数
房间
风量
换气
次数
  论:
确认人:                                                                日期:
复核人:                                                                日期:
4.4.3 房间静压差测定

查看全部内容请下载后面的附件!!